Điểm chung: Nó có điểm chung là đều đóng cắt được khi mang tải (LBS chỉ cắt được sở hữu loại tải nhất định nhỏ hơn phổ biến lần so với máy cắt Recloser). Vận hành: - LBS: bảo dưỡng, sửa chữa đem đi lắp đặt thì thuận lợi hơn. có quy mô nhỏ (như 1 cấp điện cho 1 khu vực ko quan trọng, ít phụ tải…) thì cần lắp LBS hơn vì hiệu quả kinh tế nó đem đến là đầu tư ít. - Recloser: lắp đặt phức tạp hơn, yêu cầu công nghệ cao hơn, người vận hành cũng bắt buộc có trình độ chuyên môn nhất định, khi lắp Recloser về nguyên tắc thì vẫn nên nên kết hợp cầu dao thường để bao su co một các tốt hơn Tuy nhiên LBS ko thể so sánh được sở hữu Recloser vì bản chất Recloser là một máy cắt có chức năng tự đóng lại nên bên cạnh khả năng mẫu trừ đoạn đường dây phía sau nó khi sự cố, sở hữu sự cố thoáng qua nó sẽ tự đóng lại để cấp điện trở lại giảm thời gian gián đoạn cấp điện. Recloser thường lắp ở trên (cho) đường dây, còn LBS có thể lắp trên đường dây mang thể lắp ở trạm biến áp, phân phối… Recloser là một trang bị đóng cắt tự động hoạt động tin cậy và kinh tế dùng cho lưới phân phối đến cấp điện áp 38KV. Kết cấu gọn nhẹ, dễ lắp đặt, vận hành. Đối có lưới cung ứng Recloserlà đồ vật hợp bộ gồm những bộ phận sau: + Bảo vệ quá dòng + Tự đóng lại (TĐL) + trang bị đóng cắt + Điều khiển bằng tay Các bạn có thể tham khỏa thêm về thiết bị Recloser tại: http://minhlongelectric.vn/san-pham/recloser Vị trí đặt: + Recloser với thể đặt bất kỳ nơi nào trên hệ thống mà thông số định mức của nó thỏa mãn những đòi hỏi của hệ thống. những vị trí thông minh sở hữu thể là: + Đặt tại trạm như thiết bị bảo vệ chính của hệ thống + Đặt trên đường dây trục chính nhưng cách xa trạm để phân đoạn những đường dây dài, như vậy ngăn chặn sự ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống lúc sở hữu sự cố phương pháp xa nguồn. + Đặt trên những nhánh rẽ của đường dây trục chính nhằm bảo vệ đường dây trục chính khỏi bị ảnh hưởng do những sự cố trên nhánh rẽ. sở hữu 5 khía cạnh chính buộc phải được xét tới để áp dụng chính xác những mẫu recloser mạch điều khiển tự động: + Điện áp định mức của Recloser nên lớn hơn hoặc bằng điện áp của hệ thống. + Mẫu điện sự cố lớn nhất sở hữu thể xảy ra tại vị trí đặt Recloser: loại điện này sở hữu thể tính được. Định mức cắt của Recloser cần bằng hoặc lớn hơn mẫu sự cố lớn nhất mang thể với của hệ thống. + Dòng điện phụ tải cực đại: là dòng định mức cực đại của Recloser cần lớn hơn hoặc bằng dòng tải cực đại ước lượng trước của hệ thống. Đối với Recloser điều khiển bằng điện tử, loại cắt cực tiểu được mua độc lập mang mẫu định mức lâu dài cực đại của Recloser, mặc dù nó thường không quá 2 lần gía trị đó (giá trị loại cắt ít nhất là gấp 2 lần loại phụ tải đỉnh). + Mẫu sự cố nhỏ nhất trong vùng được bảo vệ bởi Recloser: mang thể xảy ra ở cuối đoạn đường dây được bảo vệ cần được kiễm tra để xem Recloser sở hữu thể cảm nhận được để cắt loại hay ko. + Phối hợp những đồ vật bảo vệ khác trên cả phía nguồn và phía tải của Recloser: Việc phối hợp trên các thiết bị lắp đặt phía trước và sau Recloser rất quan trọng lúc 4 thông số trước tiên đã được thoã mãn. Việc lựa mua thời gian trễ yêu thích và thiết bị tự hoạt động chính xác siêu quan trọng mang bất kỳ việc cắt tức thời và mất điện do sự cố sẽ được tránh đến phần nhỏ nhất mang thể của đường dây.