Bộ chỉ báo sự cố đường dây trung thế - Faulted Circuit Indicator hay còn gọi là bộ cảnh báo sự cố đường dây sử dụng để phát hiện sự cố ngắn mạch và sự cố chạm đất trên hệ thống chế tạo ở cấp điện áp 6kV-46kV: - Lắp đặt trên 3 pha của đường dây trung thế trên ko. - Lắp đặt tại hệ thống cáp ngầm 3 pha. - Lắp đặt tại hệ thống thanh cái trong tủ điện tổng. Lúc xảy ra sự cố thì bộ FCI thì hệ thống đèn LED sẽ phát sáng mang 3 chế độ màu giúp người vận hành nhanh chóng phát hiện nhánh đường dây nào bị sự cố và dòng sự cố gì xảy ra trước đấy. 1. Đối với sự cố ngắn mạch: FCI chỉ tác động khi hội đủ 3 điều kiện: + Hệ thống đang với điện (tính hiệu điện áp U) + Khi If/Io tăng đột biến và lớn hơn giá trị loại vận hành bình thường 120A trong 1s (If là mẫu ngắn mạch, Io loại tải đường dây). + Khi hệ thống mất điện trong vòng 1s (Do máy cắt hoặc thiết bị Recloser tác động). 2. Đối với sự cố chạm đất: FCI dựa vào 2 điều kiện sau: + Lúc có sự thay đổi mẫu tải đột biến (vd: >15A/3ms), hoặc dòng sự cố to hơn loại tải bình thường 120A trong 1s. + Lúc hệ thống mất điện trong vòng 1s (Do máy cắt hoặc Recloser tác động). Mời các bạn xem thêm về các sản phảm bộ báo sự cố tại Minh Long 3. FCI sẽ ko tác động trong những trường hợp: - Lúc mẫu tải nâng cao từ từ - Đóng tải động cơ to, sẽ tạo I xung kích. - Đo mẫu cảm ứng điện từ từ hiện tượng sét đánh. - Khi cắt nguồn đột ngột - Trong những giả dụ trên mặc dầu mẫu điện trong hệ thống nâng cao nhưng thời gian tồn tại rất ngắn bắt buộc FCI không tác động. 4. Đặc tính kỹ thuật. - Tự điều chỉnh ngưỡng cảnh báo dựa trên tỉ lệ dòng sự cố và loại tải. - Biến thiên loại sự cố theo thời gian sẽ tỉ lệ theo thời gian ngược. - Tiêu chuẩn bề ngoài kiểm tra: IEE495-2007. - FCI được lắp đặt và test bởi sào cách điện. - Vỏ của bộ FCI được đúc bằng nhựa epoxy siêu vững chắc, không bị lão hóa cách điện trong môi trường nhiệt độ cao và độ ẩm cao, thời gian tuổi thọ thiết bị (20 năm). bên cạnh ra vỏ được sơn UV chống tia cựa tím. - Dòng bỏ việc cảnh báo nhầm do mẫu công suất ngược dựa trên việc so sánh đặc tính của loại công suất ngược mang dòng sự cố. - Pin được đặt trong khay pin giúp việc thay thế dễ dàng, thời gian dùng pin khoảng 8 năm. - Đèn LED được kiểu dáng mang thể nhìn dưới góc 360 độ. - Sự cố thoáng qua sẽ được hiển thị bằng đèn xanh. Trong vòng 7 phút nếu sự cố thoáng qua không được loại trừ thì đèn đỏ sẽ sáng báo hiệu sự cố vình cữu.